4.29 一氧化碳低浓度响应性能试验(仅适用于探测一氧化碳的试样)


4.29.1 试验步骤
    使试样处于正常监视状态,将其置于一氧化碳浓度为(70±5)×10-6(体积分数)的环境中,保持60min,期间观察并记录试样的工作状态。如试样未发出报警信号或故障信号,继续保持该试验气体浓度并重新计时,期间观察并记录试样的工作状态,直至试样发出报警信号或计时时间达到180min,停止计时。
4.29.2 试验设备
    试验设备包括气体分析仪、计时器。