4.5.1 试验步骤
4.5.1.1 使试样处于正常监视状态。
4.5.1.2 具有浓度显示功能的试样,向其通入流量为500mL/min,浓度为满量程的60%的试验气体保持60s,记录试样的显示值作为基准值。将试样置于正常环境中通电5min,以相同流量再次向试样通入浓度为满量程的60%的试验气体并开始计时,当试样的显示值达到90%基准值时停止计时,记录试样的响应时间t90。
4.5.1.3 不具有浓度显示功能的试样,向其通入流量为500mL/min,浓度为报警设定值1.6倍的试验气体并开始计时,当试样发出报警信号时停止计时,记录试样的响应时间。
4.5.2 试验设备
    试验设备包括气体分析仪、计时器。