中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.17 浪涌(冲击)抗扰度试验(不适用于仅以电池供电的试样)


4.17.1 试验步骤
    将试样按GB/T17626.5—2008的规定进行试验布置,试样处于正常监视状态。按GB/T17626.5-2008规定的试验方法对试样施加符合表1所示条件的浪涌(冲击)干扰。条件试验结束后,按4.3规定的方法测量试样的报警动作值。
4.17.2 试验设备
    试验设备应满足GB/T17626.5-2008的要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

可燃气体探测器 第2部分:家用可燃气体探测器 GB15322.2-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读