4.8 预热期间报警试验


4.8.1 试验步骤
    将试样在正常大气条件下放置24h,期间试样不通电。将被监测区域内的可燃气体浓度升至30%LEL。对于探测一氧化碳的试样,将一氧化碳浓度升至380×10-6(体积分数)。对试样恢复供电并开始计时,当试样发出报警信号后停止计时,记录试样恢复供电后的报警时间。
4.8.2 试验设备
    试验设备包括气体分析仪、计时器。