4.9 防爆性能试验


4.9.1 试验步骤
    将试样安装于隔爆试验箱中,按3.3.8的规定将试验箱内的可燃气体浓度升至对应值,期间试样不通电,保持5min。对试样恢复供电并开始计时,保持5min,观察并记录试验箱内的试验气体是否发生引燃或爆炸现象。
4.9.2 试验设备
    试验设备包括隔爆试验箱、气体分析仪、计时器。