4.3 报警动作值试验


4.3.1 试验步骤
    将试样安装于试验箱中,使其处于正常监视状态。启动通风机,使试验箱内气流速率稳定在0.8m/s±0.2m/s,再以不大于1%LEL/min[对于探测一氧化碳的试样,速率为不大于50×10-6(体积分数)/min]的速率增加试验气体的浓度,直至试样发出报警信号,记录试样的报警动作值。
4.3.2 试验设备
    试验设备应满足GB15322.1-2019中附录B的要求。