4.26 抗中毒性能试验


4.26.1 试验步骤
    使试样处于正常监视状态,将其置于可燃气体浓度为1%LEL[对于探测一氧化碳的试样,一氧化碳浓度为10×10-6(体积分数)],和六甲基二硅醚蒸气浓度为(10±3)×10-6(体积分数)的混合气体环境中40min。条件试验结束后,使试样处于正常监视状态20min,按4.3规定的方法测量试样的报警动作值。
4.26.2 试验设备
    试验设备应满足GB15322.1-2019中附录B的要求。