6.17 防火分隔设施
6.17.1 防火门
6.17.1.1 查看组件是否齐全;开、关防火门,检查开关是否灵活,查看关闭效果。
6.17.1.2 开启常闭防火门,查看自动闭合功能,查看双扇门和多扇门的关闭顺序,防火门关闭后,分别从内外两侧开启。
6.17.1.3 分别触发两个相关报警触发装置,查看相应区域电动常开防火门的关闭效果及其信号反馈情况。
6.17.1.4 疏散通道上设置有出入口门禁控制装置的防火门,自动或远程手动输出控制信号,查看出入口门禁控制装置的解除情况及其信号反馈情况。
6.17.2 防火卷帘
6.17.2 防火卷帘
6.17.2.1 查看卷帘及其电动机等部件的外观。
6.17.2.2 分别以机械操作、触发手动控制按钮、在消防控制室手动输出遥控信号和触发相关报警触发装置的方式操作卷帘升降,查看卷帘的运行情况及其信号反馈情况。
6.17.3 电动防火阀
6.17.3.1 查看防火阀的外观。
6.17.3.2 手动开启并复位。
6.17.3.3 分别触发两个相关火灾探测器,查看防火阀的动作情况及其信号反馈情况。