6.12 气体灭火系统
6.12.1 储存装置
6.12.1.1 查看外观、铅封、压力表和标志牌及称重装置,核对储存容器是否处于有效的检验周期内。
6.12.1.2 操作选择阀的手动装置,打开后再复位。
6.12.1.3 对于二氧化碳灭火系统,按灭火剂储瓶内二氧化碳的设计储存量,设定允许的最大损失量,采用拉力计,向储瓶施加与最大允许损失量相等的向上拉力,查看检漏装置能否发出报警信号。
6.12.1.4 对于低压二氧化碳储罐,查看制冷装置及温度计和压力是否符合设定值。
6.12.1.5 检查储存装置的放置位置及环境,核查储存装置、集流管上的安全泄压装置。
6.12.2 喷嘴
6.12.2 喷嘴
6.12.2.1 查看喷嘴外观,对照设计查验其型号、规格。
6.12.2.2 对于多尘场所,查看喷嘴是否有保护装置。
6.12.3 气体灭火控制器
6.12.3 气体灭火控制器
6.12.3.1 对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。
6.12.3.2 将控制方式设定在手动,然后转换为自动,分别查看控制器的显示情况。
6.12.3.3 切断主电源,查看备用直流电源的自动投入和主、备用电源的状态显示情况。
6.12.3.4 在备用直流电源供电状态下,模拟下列故障并查看控制器的显示情况:
a)火灾探测器断路;
b)启动瓶组的启动信号线断路;
c)选择阀后主管道上压力讯号器的接线短路。
6.12.3.5 故障报警期间,先后触发同一回路中的两个探测器,查看控制器的显示和记录情况,用万用表测量联动输出信号。
6.12.4 系统功能
6.12.3.5 故障报警期间,先后触发同一回路中的两个探测器,查看控制器的显示和记录情况,用万用表测量联动输出信号。
6.12.4 系统功能
6.12.4.1 查看防护区内的声光报警装置,入口处的安全标志、声光报警装置以及紧急启/停按钮。
6.12.4.2 系统设定在自动控制状态,拆开该防护区启动瓶组的启动信号线并与万用表连接。将万用表调节至直流电压挡后,触发该防护区的紧急启动按钮并用秒表开始计时,测量延时启动时间,查看防护区内声光报警装置、通风设施以及入口处声光报警装置等的动作情况,气体灭火控制器与消防控制室显示的反馈信号。
6.12.4.3 先后触发防护区内的两个火灾探测器,查看气体灭火控制器的显示情况。在延时启动时间内,触发紧急停止按钮,达到延时启动时间后,查看万用表的显示情况及相关联动设备的联动情况。
6.12.4.4 当进行模拟启动试验和模拟喷气试验时,应符合GB 50263的要求。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:6.11 泡沫灭火系统
- 下一节:6.13 干粉灭火系统
目录导航
- 前言
- 引言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 检测内容
- 4.1 消防供配电设施
- 4.2 火灾自动报警系统
- 4.3 消防应急广播系统
- 4.4 消防应急照明和疏散指示系统
- 4.5 消防给水设施
- 4.6 灭火设施
- 4.7 防烟排烟系统
- 4.8 其他建筑消防设施
- 5 技术要求
- 5.1 一般要求
- 5.2 消防供配电设施
- 5.3 火灾自动报警系统
- 5.4 消防应急广播系统
- 5.5 消防应急照明和疏散指示系统
- 5.6 消防给水设施
- 5.7 消火栓系统
- 5.8 消防炮和自动跟踪定位射流灭火系统
- 5.9 自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统
- 5.10 细水雾灭火系统
- 5.11 泡沫灭火系统
- 5.12 气体灭火系统
- 5.13 干粉灭火系统
- 5.14 灭火器
- 5.15 防烟系统
- 5.16 排烟系统
- 5.17 防火分隔设施
- 5.18 消防电梯
- 5.19 消防救援口
- 6 检测方法
- 6.1 一般要求
- 6.2 消防供配电设施
- 6.3 火灾自动报警系统
- 6.4 消防应急广播系统
- 6.5 消防应急照明和疏散指示系统
- 6.6 消防给水设施
- 6.7 消火栓系统
- 6.8 消防炮和自动跟踪定位射流灭火系统
- 6.9 自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统
- 6.10 细水雾灭火系统
- 6.11 泡沫灭火系统
- 6.12 气体灭火系统
- 6.13 干粉灭火系统
- 6.14 灭火器
- 6.15 防烟系统
- 6.16 排烟系统
- 6.17 防火分隔设施
- 6.18 消防电梯
- 6.19 消防救援口
- 参考文献
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475