5.8 消防炮和自动跟踪定位射流灭火系统
5.8.1 消防炮
5.8.1.1 控制阀应能灵活启、闭。
5.8.1.2 应能灵活进行回转与仰俯操作,操作角度应符合设定值,定位机构应可靠。
5.8.1.3 触发启泵按钮应能自动启动消防水泵,且消防炮的出水压力应符合设计要求。
5.8.2 自动跟踪定位射流灭火系统
5.8.2 自动跟踪定位射流灭火系统
5.8.2.1 在现场手动控制箱和系统控制主机上应能对灭火装置、自动控制阀及消防水泵进行正常操作,灭火装置的俯仰和水平回转应灵活可靠,并满足使用功能,自动控制阀的启闭及反馈信号应正常,消防水泵的启动及反馈信号应正常。
5.8.2.2 在自动控制状态下,系统探测到火灾后,应自动启动相应的灭火装置瞄准火源、启动消防水泵、打开相应的自动控制阀,并启动声、光警报器及火灾现场视频监控,自动控制阀、水流指示器、消防水泵的反馈信号应正常。