6.13 干粉灭火系统
6.13.1 干粉储罐
6.13.3 喷嘴
6.13.1.1 查验干粉储罐铭牌、外观质量和设置情况。
6.13.1.2 对照图纸查验其型号、规格及额定工作压力是否符合设计要求。
6.13.1.3 查验安全装置的状态。
6.13.2 管道及阀门
查验管道和阀门的安装及设置是否符合要求。
6.13.2 管道及阀门
查验管道和阀门的安装及设置是否符合要求。
6.13.3.1 对照设计查验喷嘴的型号、规格和设置是否符合要求。
6.13.3.2 查验喷嘴的安装牢固情况和密封帽的安装情况。
6.13.4 驱动气体储瓶
查验驱动气体储瓶的外观、有效期和压力。
6.13.5 系统功能
6.13.4 驱动气体储瓶
查验驱动气体储瓶的外观、有效期和压力。
6.13.5 系统功能
6.13.5.1 查验系统、选择阀、瓶头阀的启动方式。
6.13.5.2 查看手动控制装置和机械应急操作装置。
6.13.5.3 按下述方法进行模拟自动启动试验:
a)关断干粉储罐上的驱动器,用火灾探测器试验器模拟火灾信号使其报警,测量启动信号是否正常;
b)查验声、光报警装置及其联动设备的动作信号状态。
6.13.5.4 按下述方法进行模拟喷射试验。
6.13.5.4 按下述方法进行模拟喷射试验。
a)采用氮气进行模拟喷气试验,氮气贮存容器的贮存压力应与干粉储罐的工作压力相等。用火灾探测器试验器向火灾探测器施加模拟火灾信号并使其报警,用秒表测量延时时间,观察每个喷嘴喷出气体的情况。
b)观察灭火启动装置和报警控制器的声、光报警信号是否正确,试验气体是否喷射正常。
c)观察联动设备的动作情况,查看系统管路有无明显晃动和机械损伤。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:6.12 气体灭火系统
- 下一节:6.14 灭火器
目录导航
- 前言
- 引言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 检测内容
- 4.1 消防供配电设施
- 4.2 火灾自动报警系统
- 4.3 消防应急广播系统
- 4.4 消防应急照明和疏散指示系统
- 4.5 消防给水设施
- 4.6 灭火设施
- 4.7 防烟排烟系统
- 4.8 其他建筑消防设施
- 5 技术要求
- 5.1 一般要求
- 5.2 消防供配电设施
- 5.3 火灾自动报警系统
- 5.4 消防应急广播系统
- 5.5 消防应急照明和疏散指示系统
- 5.6 消防给水设施
- 5.7 消火栓系统
- 5.8 消防炮和自动跟踪定位射流灭火系统
- 5.9 自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统
- 5.10 细水雾灭火系统
- 5.11 泡沫灭火系统
- 5.12 气体灭火系统
- 5.13 干粉灭火系统
- 5.14 灭火器
- 5.15 防烟系统
- 5.16 排烟系统
- 5.17 防火分隔设施
- 5.18 消防电梯
- 5.19 消防救援口
- 6 检测方法
- 6.1 一般要求
- 6.2 消防供配电设施
- 6.3 火灾自动报警系统
- 6.4 消防应急广播系统
- 6.5 消防应急照明和疏散指示系统
- 6.6 消防给水设施
- 6.7 消火栓系统
- 6.8 消防炮和自动跟踪定位射流灭火系统
- 6.9 自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统
- 6.10 细水雾灭火系统
- 6.11 泡沫灭火系统
- 6.12 气体灭火系统
- 6.13 干粉灭火系统
- 6.14 灭火器
- 6.15 防烟系统
- 6.16 排烟系统
- 6.17 防火分隔设施
- 6.18 消防电梯
- 6.19 消防救援口
- 参考文献
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475