5.17 防火分隔设施
5.17.1 防火门
5.17.1.1 组件应齐全、完好,开关应灵活,关闭应严密。
5.17.1.2 常闭式防火门开启后应能自动闭合,双扇和多扇防火门应能按顺序关闭;防火门关闭后应能从内、外两侧手动开启。
5.17.1.3 在接收到火灾报警信号后,电动常开防火门应能自动关闭并反馈信号。
5.17.1.4 设置在疏散通道上并具有门禁控制要求的防火门,应能自动和手动解除门禁。
5.17.2 防火卷帘
5.17.2 防火卷帘
5.17.2.1 组件应齐全、完好,紧固件应无松动现象。
5.17.2.2 现场手动、远程手动、自动控制和机械操作应正常,关闭应严密。
5.17.2.3 运行时应平稳顺畅、无卡涩现象。
5.17.2.4 防火卷帘接到火灾报警指令后,应能按程序下降至地面,并向火灾报警控制器正确反馈信号。
5.17.3 电动防火阀
5.17.3 电动防火阀
5.17.3.1 应安装牢固,无锈蚀和机械损伤。
5.17.3.2 防火阀应能手动和自动开启,并可手动复位;开启与复位操作应灵活、可靠,关闭应严密,反馈信号应正确。