5.13 干粉灭火系统
5.13.1 干粉储罐
5.13.1.1 罐体应有明显的铭牌且标示清晰,其型号、规格及额定工作压力(20℃条件下)应符合设计要求。
5.13.1.2 罐体外观应正常,无明显缺陷。
5.13.1.3 干粉罐应有超压安全保护装置。
5.13.2 管道和阀门
5.13.2 管道和阀门
5.13.2.1 阀门的通道及其接口内径应与干粉罐上干粉输送管道的内径一致。
5.13.2.2 进气阀应设在干粉储罐的底部,并应与驱动气体储瓶相连。
5.13.2.3 安全阀应安装在干粉罐的顶部,且不应设在有干粉的部位。
5.13.3 喷嘴
5.13.3 喷嘴
5.13.3.1 喷嘴的型号、规格和设置方位应符合设计要求。
5.13.3.2 喷嘴的安装应牢固。
5.13.3.3 喷嘴上应安装防止湿气进入的密封帽,密封帽在喷嘴设计工作压力的气流作用下应能自动脱落。
5.13.3.3 喷嘴上应安装防止湿气进入的密封帽,密封帽在喷嘴设计工作压力的气流作用下应能自动脱落。
5.13.4 驱动气体储瓶
驱动气体储瓶应处于有效的检验周期内,压力显示值应符合设计要求,容器阀的外观应良好。
5.13.5 系统功能
5.13.5 系统功能
5.13.5.1 系统应具备自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。
5.13.5.2 选择阀应具备手动、自动控制打开的功能。
5.13.5.3 容器阀应具备手动、气动、电动等开启方式。
5.13.5.4 手动控制装置应设置在防护区外便于操作的安全位置。
5.13.5.5 机械应急操作装置应设置在贮瓶间或防护区外便于操作的位置,并能在一个地点完成释放灭火剂的全部动作。
5.13.5.6 模拟自动启动试验应符合下列要求:
a)模拟火灾信号,灭火控制装置和报警控制装置在接到火灾信号后能启动;
b)声、光报警装置应能正常动作,且其报警声强符合设计要求;
c) 联动设备动作正确。
5.13.5.7 模拟喷射试验应符合下列要求:
5.13.5.7 模拟喷射试验应符合下列要求:
a)灭火系统接到灭火指令后,能正常、可靠地启动,试验介质能从被试防护区内的每个喷嘴喷出,且喷射通畅;
b)有关声、光报警及反馈信号符合设计要求;
c)与灭火系统有关的联动设备动作正确、及时,符合设计要求;
d)干粉输送管道和相应的驱动气体管道等设备,无明显晃动和机械损伤或堵塞。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:5.12 气体灭火系统
- 下一节:5.14 灭火器
目录导航
- 前言
- 引言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 检测内容
- 4.1 消防供配电设施
- 4.2 火灾自动报警系统
- 4.3 消防应急广播系统
- 4.4 消防应急照明和疏散指示系统
- 4.5 消防给水设施
- 4.6 灭火设施
- 4.7 防烟排烟系统
- 4.8 其他建筑消防设施
- 5 技术要求
- 5.1 一般要求
- 5.2 消防供配电设施
- 5.3 火灾自动报警系统
- 5.4 消防应急广播系统
- 5.5 消防应急照明和疏散指示系统
- 5.6 消防给水设施
- 5.7 消火栓系统
- 5.8 消防炮和自动跟踪定位射流灭火系统
- 5.9 自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统
- 5.10 细水雾灭火系统
- 5.11 泡沫灭火系统
- 5.12 气体灭火系统
- 5.13 干粉灭火系统
- 5.14 灭火器
- 5.15 防烟系统
- 5.16 排烟系统
- 5.17 防火分隔设施
- 5.18 消防电梯
- 5.19 消防救援口
- 6 检测方法
- 6.1 一般要求
- 6.2 消防供配电设施
- 6.3 火灾自动报警系统
- 6.4 消防应急广播系统
- 6.5 消防应急照明和疏散指示系统
- 6.6 消防给水设施
- 6.7 消火栓系统
- 6.8 消防炮和自动跟踪定位射流灭火系统
- 6.9 自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统
- 6.10 细水雾灭火系统
- 6.11 泡沫灭火系统
- 6.12 气体灭火系统
- 6.13 干粉灭火系统
- 6.14 灭火器
- 6.15 防烟系统
- 6.16 排烟系统
- 6.17 防火分隔设施
- 6.18 消防电梯
- 6.19 消防救援口
- 参考文献
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475