7.2 型式检验


7.2.1 型式检验项目为6.2~6.22规定的试验项目。检验样品在出厂检验合格的产品中抽取。
7.2.2 有下列情况之一时,应进行型式检验;
    a)新产品或老产品转厂生产时的试制定型;
    b)正式生产后,产品的结构、主要部件或元器件、生产工艺等有较大的改变,可能影响产品性能;
    c)产品停产一年以上,恢复生产;
    d)出厂检验结果与上次型式检验结果差异较大;
    e)发生重大质量事故;
    f)监管机构依法提出型式检验要求时。
7.2.3 检验结果按GB 12978中规定的型式检验结果判定方法进行判定。