中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.12 射频电磁场辐射抗扰度试验


6.12.1 试验步骤
6.12.1.1 将试样按GB/T 17626.3的规定进行试验布置,接通电源,使试样处于正常监视状态20min。
6.12.1.2 按GB/T 16838规定的试验方法对试样施加表1所示条件的射频电磁场辐射干扰。
6.12.1.3 干扰期间,观察并记录试样状态。
6.12.1.4 干扰结束后,按6.3.1的要求进行功能试验。
6.12.2 试验设备
    试验设备应满足GB/T 17626.3相关规定。

查找 上节 下节 返回
顶部

防火卷帘 第3部分:防火卷帘控制器 GB14102.3-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读