5.6 电磁兼容性能


    控制器应能耐受表1所规定的电磁干扰条件下的各项试验,试验期间及试验后要求如下:
    a)试验期间,控制器应保持正常监视状态(电源瞬变试验期间控制器可发出主电源故障信号);
    b)试验后,控制器性能应满足5.3.2.2的要求。
 