6.18 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验


6.18.1 试验步骤
6.18.1.1 将试样与等效负载连接,连接试样到电压暂降和短时中断试验装置上,使其处于正常监视状态。
6.18.1.2 使主电压下滑至40%,持续200ms,重复进行10次;再使主电压下滑至0V,持续20ms,重复进行10次。试验期间,观察并记录试样的工作状态;试验后,按6.3.1的要求进行功能试验。
6.18.2 试验设备
    试验设备应满足GB/T 17626.11的相关规定。