6.14 静电放电抗扰度试验


6.14.1 试验步骤
6.14.1.1 将试样按GB/T 17626.2的规定进行试验布置,接通电源,使试样处于正常监视状态20min。
6.14.1.2 对绝缘体外壳的试样,实施空气放电;对导体外壳的试样,实施接触放电。
6.14.1.3 按GB/T 16838规定的试验方法对试样施加表1所示条件的静电放电干扰。
6.14.1.4 干扰期间,观察并记录试样状态。
6.14.1.5 干扰结束后,按6.3.1的要求进行功能试验。
6.14.2 试验设备
    试验设备应满足GB/T 17626.2的相关规定。