中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.8 机械环境耐受性


    控制器应能耐受表3所规定的机械环境条件下的各项试验,试验期间及试验后要求如下:
    a)试验期间,控制器应保持正常监视状态;
    b)试验后,控制器不应有机械损伤和紧固部位松动现象,控制器性能应满足5.3.2.2的要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

防火卷帘 第3部分:防火卷帘控制器 GB14102.3-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读