中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录A 金属屋面物理性能试验方法


A.0.1 试验设备应符合下列规定:
    1 压力箱体应能将试件水平或按指定的角度安装,并应使试件周围得到可靠的密封(图A.0.1);
图A.0.1 金属屋面物理性能检测设备示意图
a—压力计;b—挡板;c—风速测量装置;d—阀门;e—风压提供装置;f—水流量计;g—喷淋装置;h—排水装置;i—样品安装架;j—试验样品;k—水压计;m—压力箱; n—视窗;p—通行门
    2 风压提供装置应能按照现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086、《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227的规定提供指定的风压;
    3 淋水装置应满足现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086、《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227和设计者提出的淋水量和淋水方向要求;
    4 空气流量测量装置应满足现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086、《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227的规定;
    5 位移测量装置应满足面板、檩条位移测量的需要,测试精度应达到现行国家标准《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227的规定;
    6 压力测量装置应能实时检测并反馈压力箱体内外空气压力差值。
A.0.2 金属屋面试件安装应符合下列规定:
    1 至少应有一个面板与实际工程的受力状态相符合,至少应有一个完整波距,且密封状态相符合;
    2 T形支座的制作、安装应与实际工程相符合,T形支座间距应能反映实际工程情况;
    3 金属屋面各功能层的安装应与实际工程相符合;
    4 屋面板端头可采用适当方法进行密封,但不应影响气密性的测量结果。
A.0.3 金属屋面试件在检验设备上宜按水平方向安装,必要时可按屋面工程的实际角度进行安装。
A.0.4 气密性能、水密性能和抗风压性能试验过程可按现行国家标准《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227的规定进行。
A.0.5 试验结果可按现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086进行定级。检测报告应符合现行国家标准《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227的规定。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
采光顶与金属屋面技术规程 JGJ255-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读