中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.7 硅酮结构密封胶


6.7.1 硅酮结构密封胶的粘结宽度应符合本规程第6.7.3条的规定,且不应小于7mm,其粘结厚度应符合本规程第6.7.4条的规定,且不应小于6mm。硅酮结构密封胶的粘结宽度应大于厚度,但不宜大于厚度的2倍。
6.7.2 硅酮结构密封胶应根据不同受力情况进行承载力验算。在风荷载、雪荷载、积灰荷载、活荷载和地震作用下,其拉应力或剪应力不应大于其强度设计值f1;在永久荷载作用下,其拉应力或剪应力不应大于其强度设计值f2
拉伸粘结强度标准值应符合现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776的规定,f1可取为0.2N/m㎡,f2可取为0.01N/m㎡。
6.7.3 隐框玻璃面板与副框间硅酮结构密封胶的粘结宽度Cs应符合下列规定:
    1 当玻璃面板为刚性板时应按下式计算:
    2 当玻璃面板为柔性板时应按下式计算:
式中:
    Cs——硅酮结构胶粘结宽度(mm);
    qk——作用于面板的均布荷载标准值(N/m㎡);
    S——玻璃面板周长,即硅酮结构密封胶缝的总长度(mm);
    A——面板面积(m㎡);
    a——面板特征长度(mm);矩形为短边长,狭长梯形为高,圆形为半径,三角形为内心到边的距离的2倍。
    3 粘结宽度Cs尚应符合下式要求:
式中:
    G2——平行于玻璃板面的重力荷载设计值(N)。
6.7.4 隐框玻璃面板与副框间硅酮结构密封胶的粘结厚度ts应符合下式要求:
式中:
    μs——玻璃与铝合金框的相对位移(mm),主要考虑玻璃与铝合金框之间因温度变化产生的相对位移,必要时还须考虑结构变形产生的相对位移;
    δ——硅酮结构密封胶在拉应力为0.7f1时的伸长率。
6.7.5 隐框、半隐框采光顶用中空玻璃二道密封胶应采用符合现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776的结构密封胶,其粘结宽度Cs1应按下式计算,且不应小于6mm:
式中:
    Cs1——中空玻璃二道密封胶粘结宽度(mm);
    Cs——玻璃面板与副框间硅酮结构密封胶的粘结宽度(mm),可按本规程6.7.3条进行计算;
    β——外层玻璃荷载系数,当外层玻璃厚度大于内层玻璃厚度时β=1.0,否则β=0.5。

条文说明
6.7.1 硅酮结构密封胶承受荷载和作用产生的应力大小,关系到构件的安全,对结构胶必须进行承载力验算,而且保证最小的粘结宽度和厚度。隐框玻璃板材的结构胶粘结宽度一般应大于其厚度。
6.7.2 硅酮结构密封胶缝应进行受拉和受剪承载能力极限状态验算,习惯上采用应力表达式。计算应力设计值时,应根据受力状态,考虑作用效应的基本组合。具体的计算方法应符合本规程有关条文的规定。采光顶、金属屋面与幕墙的荷载方式略有不同,考虑强度计算的适用性,本规程取值尽量与现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102保持一致。
    现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776中,规定了硅酮结构密封胶的拉伸强度值不低于0.6N/m㎡。在风荷载或地震作用下,硅酮结构密封胶的总安全系数不小于4,套用概率极限状态设计方法,风荷载分项系数取1.4,地震作用分项系数取1.3,则其强度设计值f1约为0.21N/㎡~0.195N/㎡,本规程取为0.2N/㎡,此时材料分项系数约为3.0。在永久荷载(重力荷载)作用下,硅酮结构密封胶的强度设计值f2取为风荷载作用下强度设计值的1/20,即0.01N/m㎡。
    目前生产厂家已生产了强度大于1.2N/m㎡的高强度结构胶,并在高层建筑、9度设防地区建筑、索网采光顶中应用。有依据时所采用的高强度结构胶的强度设计值可适当提高。
6.7.3 隐框玻璃面板与副框间硅酮结构密封胶的粘结宽度应根据玻璃面板的厚度、规格等因素综合考虑,具体方法是:
    1 在玻璃面板较小或厚度较厚,玻璃发生弯曲变形很小时,可近似认为玻璃面板为刚性板,则胶缝受力比较均匀,共同受力,可以直接用周长进行计算。
    2 当玻璃有较大变形时,胶缝的受力不均匀,目前被普遍认可的理论是梯形荷载分配理论。
    以矩形为例,a、b分别为矩形的高和宽,以四个顶点作角平分线,见图1。则A、B和C处的胶缝所承受的荷载基本相等,如果取相当小的长度y,则荷载可表示为,此处胶缝的承载能力为f1yCs。因此f1yCs=qya/2。即
    采用类似的理论,分别可以推导出圆形、梯形和三角形的胶缝宽度计算公式(见图2)。
    任意四边性可补足成三角形,并按三角形的方法进行计算。本条规定与美国标准《Standard Guide for Structural Seal-ant Glazing》ASTM C1401-09a的规定基本一致。
    3 沿面板平面内方向,重力荷载会产生切向分力,应进行验算。
6.7.4 结构胶所承受应力的标准值不应大于0.7f1,此时对应的伸长率为δ,在此伸长率下,结构胶沿厚度产生的最大位移应能满足胶缝变形的要求。本条规定与现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102一致。
    硅酮结构密封胶承受永久荷载的能力较低,而且会有明显的变形,所以工程中一般在长期受力部位应设金属件支承,倒挂的玻璃也采用类似的金属安全件。
6.7.5 本条参考《Guideline For European Technical Approval For Structural Sealant Glazing Systems (SSGS) Part 1: Suppor-ted And Unsupported Systems》ETAG E002:2001附录2的规定制定,对于较小的单元或非矩形尚应考虑气候的影响。
 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
采光顶与金属屋面技术规程 JGJ255-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读