10.4 压型金属屋面


10.4.1 金属屋面观感检验除应符合本规程10.3.1条1~6款外还应符合下列要求:

    1 金属屋面板的肋高和板宽应符合设计要求,且顺水流方向设置;沿坡度方向(横向)应为一整体,无接口,无螺钉连接处;
    2 面层屋面卷板伸入天沟或排水槽的长度应符合设计要求,其伸入长度不应小于50mm;面板之间搭接应顺茬搭接,且搭接严密;
    3 面层屋面卷板搭接处咬合方向应符合设计要求,咬合紧密,且连续平整,不应出现扭曲和裂口现象;
    4 底泛水和面泛水安装位置及工艺应满足设计要求,接合应紧密;
    5 檐口收边与山墙收边应安装牢固,包封严密,棱角顺直,并应符合设计要求。
10.4.2 金属屋面工程抽样检验除应符合本规程10.3.2条相关规定外还应符合下列要求:

    1 面泛水板与面板之间,收口板与面板之间宜采用泡沫塑料封条密封,底泛水板与面板搭接处应采用硅酮密封胶粘结牢靠;
    2 直立锁边式金属屋面板安装质量应符合表10.4.2的规定。

表10.4.2 直立锁边式金属屋面板安装质量要求


条文说明
10.4.1 本条规定了压型金属屋面工程的观感检验质量要求。重点检查面板铺设的整体性,细部构造的合理性以及雨水渗透性能。
    1 为防止金属屋面出现雨水渗漏、倒排水等现象,屋面卷板应顺水流方向设置,顺茬搭接,沿坡度方向尽量为一块整板。
    2 直立锁边处是金属屋面的薄弱环节,也是验收的重点检查内容。咬边应紧密,且连续平整,不应出现扭曲和裂口的现象。
    3 为了保证排水的通畅性,并防止出现倒排水现象,在金属板与天沟或檐口交界处,金属板与山墙交界处均应按设计要求安装泛水板。泛水板接合应紧密,收边牢固,包封严密,棱角顺直。
10.4.2 本条对金属屋面工程抽样检验提出要求。
    1 底泛水板和面板之间的密封是金属屋面防水的关键环节,因此应采用耐久性较好的硅酮密封胶粘结;而面泛水板与面板之间、收口板与面板之间,考虑到美观性和抗污染性,宜采用泡沫塑料封条粘结密封。
    2 本款是对直立锁边金属屋面板安装质量的要求。由于直立锁边金属屋面工程一般体量较大,而且面板整体较好,为便于操作,纵向构件的吻合度以及横向构件的直线度的允许偏差均以35m为界,分为5mm和7mm两个档次;而金属屋面坡度的坡度则以50m为界,分为+20mm和+30mm两个档次。