中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.8 光伏系统


9.8.1 安装施工准备应包括下列内容:
    1 应对设备进行开箱检查,合格证、说明书、测试记录、附件备件均应齐全;
    2 按设计要求检查太阳能电池组件的型号、规格、数量和完好程度,应无漏气、漏水、裂缝等缺陷;
    3 安装光伏组件前应根据组件参数对每个太阳能电池组件进行检查测试,其参数值应符合产品出厂指标;测试项目除开路电压、短路电流外,还应包括安全检测;
    4 应将工作参数接近的组件装在同一子方阵中。
9.8.2 光伏组件安装应符合下列规定:
    1 安装时组件表面应铺遮光板,遮挡阳光,防止电击危险;
    2 光伏组件在存放、搬运、吊装等过程中不得碰撞受损;光伏组件吊装时,其底部应衬垫木,背面不得受到任何碰撞和重压;
    3 组件在支承构件上的安装位置和排列方式应符合设计要求;
    4 光伏组件的输出电缆不得非正常短路。
9.8.3 布线应符合下列规定:
    1 电缆宜隐藏在支承构件中,并应便于维修;
    2 布线施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168的相关规定;
    3 组件方阵的布线应有支撑、紧固、防护等措施,导线应留有适当余量;
    4 方阵的输出端应有明显的极性标志和子方阵的编号标志;
    5 电缆线穿过屋面处应预埋防水套管,并作防水密封处理;防水套管应在屋面防水层施工前埋设。
9.8.4 辅助系统、电气设备安装应符合下列规定:
    1 电气设备安装应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的相关规定;
    2 电气系统接地应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的相关规定;
    3 带蓄能装置的光伏系统,蓄电池安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB 50172的相关规定;
    4 在逆变器、控制器的表面,不得设置其他电气设备和堆放杂物,保证设备的通风环境;
    5 光伏系统并网的电气连接方式应采用与电网相同的方式,并应符合现行国家标准《光伏系统并网技术要求》GB/T 19939的相关规定;
    6 光伏系统和电网的专用开关柜应有醒目标识;标识应标明“警告”、“双电源”等提示性文字和符号。
9.8.5 系统调试应符合下列要求:
    1 系统调试前应检查下列项目:
        1)接线应无碰地、短路、虚焊等,设备及布线对地绝缘电阻应符合产品设计要求;
        2)接地保护安全可靠;
        3)光伏组件表面应清洁。
    2 光伏系统调试和检测应符合国家现行标准的相关规定。
    3 光伏系统应按设计要求进行调试,内容包括方阵、配电系统、数据采集系统及整体系统调试。

条文说明
9.8.1 针对太阳能电池组件应按照现行国家标准《汽车安全玻璃试验方法 第3部分:耐辐照、高温、潮湿、燃烧和耐模拟气候试验》GB/T5137.3进行安全性检测。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
采光顶与金属屋面技术规程 JGJ255-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读