中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.5 聚碳酸酯板采光顶


7.5.1 U形聚碳酸酯板应通过奥氏体型不锈钢连接件与支承构件连接,并宜采用聚碳酸酯扣盖勾接,U形聚碳酸酯板与扣盖间的空隙宜采用发泡胶条密封(图7.5.1)。采光顶较长时U形聚碳酸酯板可采用错台搭接方法搭接。
图7.5.1 U形聚碳酸酯板的连接
1—扣盖;2—连接件;3—U形聚碳酸酯板
7.5.2 聚碳酸酯板支承结构宜以横檩为主,间距应经计算确定,其间距范围宜为700mm~1500mm。
7.5.3 采用硅酮密封胶作为密封材料时,应进行粘结性试验,发生化学反应的密封胶不得使用。
7.5.4 U形聚碳酸酯板采光顶的收边构件宜采用聚碳酸酯型材配件。

条文说明
7.5.1 U形聚碳酸酯板通过奥氏体型不锈钢连接件与支承构件连接,采用聚碳酸酯扣盖勾接,不锈钢连接件与聚碳酸酯板可以相对滑动,以便吸收温度变形。为达到良好的密封效果,U形聚碳酸酯板与扣盖间的空隙宜用发泡胶条密封。如采光顶较长时,可采用错台搭接的方法,在设计板材铺檩结构时,在板材对接处设计错台,低处板材安装时在错台下方,高处板材安装时探出,形成搭接。
7.5.2 一般情况下,U形聚碳酸酯板的铺檩分隔在横檩方向,且应根据板材厚度、建筑高度以及所受荷载等因素计算确定铺檩间距,通常在700mm~1500mm之间。必要时可根据板材的宽度,设计纵向铺檩,加强承载能力。
7.5.3 硅酮密封胶和聚碳酸酯板粘结性受很多因素的影响,使用时必须进行粘结试验,确认不发生化学反应后方可使用。
7.5.4 U形聚碳酸酯板的收边型材宜为聚碳酸酯材质。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
采光顶与金属屋面技术规程 JGJ255-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读