中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.2 安装施工准备


9.2.1 安装施工之前,应检查现场清洁情况,脚手架和起重运输设备等应具备安装施工条件。
9.2.2 构件储存时应依照采光顶与金属屋面安装顺序排列放置,储存架应有足够的承载力和刚度。在室外储存时应采取保护措施。

9.2.3 采光顶、金属屋面与主体结构连接的预埋件,应在主体结构施工时按设计要求埋设,预埋件的位置偏差不应大于20mm。采用后置埋件时,其方案应经确认后方可实施。

9.2.4 采光顶与金属屋面的支承构件安装前应进行检验与校正。


条文说明
9.2.3 采光顶与金属屋面多为空间异形结构,为保证其安装准确性,在安装前应检查采光顶与金属屋面各部件的加工精度和配合性,并确认预埋件的位置偏差不应大于20mm。因预埋件偏差过大或其他原因采用后置埋件时,其方案应经业主、监理、建筑设计单位共同认可后再进行安装施工。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
采光顶与金属屋面技术规程 JGJ255-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读