7.2.1 电气设备引出端子的接线应符合下列规定:

    1 接线应正确,固定应牢靠;

    2 电线或电缆芯线端部均应正确标明回路编号,每个编号的字母阅读方向应一致,字迹应清晰、不脱落;

    3 电气柜、机台内的电缆或导线应排列整齐,且应避免交叉,连接端子不得施加机械应力;

    4 电线电缆的绝缘护套层应与电线电缆一起引入电气柜或机台内。

7.2.2 可动部位两端的导线应用线卡固定。线缆与运动机件的距离应大于30mm。

7.2.3 冷压接线端头时,端头、压模的规格应与线芯的截面相一致,端头与端子应匹配。