4.10 打包机


4.10.1 打包机安装允许偏差及检验方法应符合表4.10.1的规定。

表4.10.1 打包机安装允许偏差及检验方法

4.10.2 打包机液压管路在接到液压站、油缸前,应用液压冲洗油冲洗,冲洗油液固体污染物颗粒等级应为17/15,且应符合现行国家标准《液压传动  油液固体颗粒污染等级代号》GB/T 14039的有关规定。

4.10.3 推料板运行应平稳,定位应准确。

4.10.4 推料板与推料箱前端面应平齐。

4.10.5 计量斗、进料斗的底门开关应平稳。

4.10.6 主压缸换向应平稳。

4.10.7 液压站、油缸、管路系统应密封,不得渗漏。

4.10.8 调节缓冲器使转箱运转应平稳,定位应准确。

4.10.9 主压缸在最大使用压力25MPa下,保压5min,压力降低应小于3.5MPa。

条文说明

4.10.2 本条颗粒等级17/15是根据现行行业标准《化纤打包机》FZ/T 96022-2001确定的,符合现行国家标准《液压传动  油液固体颗粒污染等级代号》GB/T 14039的有关规定。