6.2 酸浴蒸发装置


6.2.1 加热器、预加热器、预蒸发器、混合冷凝器设备中心线垂直度应为1/1000。

6.2.2 酸浴蒸发装置装配后,以0.15MPa水压进行试验,保压12h,压降不应超过5%。

6.2.3 酸浴蒸发装置装配后,抽真空试验,真空度应为—0.085MPa,且保压12h,压升不应超过5%。

 

条文说明

6.2.3 本条的技术参数来自几家大型粘胶纤维厂的抽真空试验数据,并经过了专家的论证。