3.16 板框过滤机


3.16.1 板框过滤机安装允许偏差及检验方法应符合表3.16.1的规定。

表3.16.1 板框过滤机安装允许偏差及检验方法

3.16.2  滤框和滤板结合面应紧密,不得有缝隙。

3.16.3  滤框和滤板凸耳孔边与周边应平齐。 

3.16.4  液压系统试验,压力27.14MPa,保压5min,压降应小于3MPa。