3.18 蒸气喷射真空泵


3.18.1 蒸气喷射真空泵安装允许偏差及检验方法应符合表3.18.1的规定。

表3.18.1 蒸气喷射真空泵安装允许偏差及检验方法

3.18.2 系统应试压,水压为0.3MPa,保压1h,不得渗漏。

3.18.3 各处进出口阀门启闭应灵活。

3.18.4 蒸气喷射真空泵第一级前真空度应为—0.099MPa。