2.3 地脚螺栓、垫铁和灌浆


2.3.1 地脚螺栓安装应符合下列规定:

    1 在预留孔中安设地脚螺栓应垂直,地脚螺栓任一部分离孔壁的距离应大于15mm,且不应碰孔底;

    2 地脚螺栓的杆部应无油污,螺纹处应涂油脂;

    3 地脚螺栓应在混凝土强度达到设计规定强度的75%后拧紧螺母。螺栓应露出螺母1.5个~3个螺距;

    4 地脚螺栓拧紧力矩可按表2.3.1的要求确定。

表2.3.1 地脚螺栓拧紧力矩

2.3.2  平垫铁规格尺寸(图2.3.2)应符合表2.3.2的规定。

图2.3.2 平垫铁外形图

表2.3.2  垫铁规格尺寸(mm)

2.3.3 斜垫铁规格尺寸(图2.3.3)可按表2.3.3的尺寸确定。

图2.3.3 斜垫铁外形图

表2.3.3 斜垫铁规格尺寸(mm)

2.3.4 承受设备负荷的垫铁组,安放位置和数量应符合下列规定:

    1 每个地脚螺栓两旁至少有一组垫铁,垫铁组应放稳且在不影响灌浆的情况下,应靠近地脚螺栓;

    2 相邻垫铁组之间的距离不应大于1000mm;

    3 每一组垫铁内,斜垫铁应放在最上面;每组垫铁不宜超过3块,最厚的垫铁应放在下面,最薄的垫铁应放在中间;

    4 每一组垫铁的面积应能承受设备负荷;

    5 承受主要负荷且设备运行时产生较强振动的垫铁组,应采用平垫铁;

    6 承受主要负荷的垫铁组应成对使用斜垫铁,且两块斜垫铁的搭接尺寸应超过垫铁长度的2/3;

    7 设备找平后,垫铁应露出设备底座外缘,平垫铁应露出25mm~30mm,斜垫铁应露出25mm~50mm,每一组垫铁应被压紧;

    8 设备找平后,斜垫铁及平垫铁应成对相互焊牢。

2.3.5  灌浆应符合下列规定:

    1 灌浆的混凝土标号应比基础混凝土标号高一级,灌浆时应捣固密实,地脚螺栓不应歪斜;

    2 灌浆时现场温度应在5℃以上,且应连续灌浆,时间不应超过1.5h;

    3 灌浆层不得有裂纹、蜂窝、孔洞、麻面等缺陷。

条文说明

2.3.2 平垫铁规格尺寸仅供粘胶纤维设备安装现场制作时参考,根据实际使用情况可自行设计。

2.3.3 斜垫铁规格尺寸仅供粘胶纤维设备安装现场制作时参考,根据实际使用情况可自行设计,但斜垫铁斜度宜为1/10~1/20。

2.3.4 有地脚螺栓的地方必须至少有一组垫铁,没有地脚螺栓处也应加垫铁,保证相邻垫铁组之间的距离在1000mm之内。