9.2 原材料和制成品的质量要求


(Ⅰ)主控项目

9.2.1  乙烯基酯树脂、双酚A型不饱和聚酯树脂和环氧树脂材料的质量应符合本规范第5.2.2条的有关规定。

9.2.2  玻璃鳞片制成品的质量要求应符合表9.2.2的规定。

    检验方法:检查材料检测报告或现场抽样的复验报告。

(Ⅱ)一般项目

9.2.3  玻璃鳞片混合料的质量要求应符合表9.2.3的规定。

    检验方法:观察检查和检查材料检测报告。

条文说明

一般项目

9.2.3  树脂玻璃鳞片混合料(指未固化的)和制成品(指固化物)的质量指标,主要来源有:国家现行标准《玻璃鳞片衬里胶泥》HG/T 3797、日本标准《玻璃干胚料乙烯基脂树脂衬里膜》JISK6940及近十年来国内研究和工程应用经验的总结。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范 GB50727-2011