中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.3 软聚氯乙烯板衬里


(Ⅰ)主控项目

8.3.1  软聚氯乙烯板粘贴前,应用酒精或丙酮进行去污脱脂处理,粘贴面应打毛至无反光。采用满涂胶粘剂法时,3mm厚板材脱落处不得大于200mm²,0.5mm~1mm厚板材脱落处不得大于100mm²,各脱胶处间距不得小于500mm。衬里与外壳贴合应紧密,不得有脱开、空层等现象。

    检验方法:观察检查、尺量检查、检查胶粘剂刷涂施工记录或采用橡胶锤轻击检查。

(Ⅱ)一般项目

8.3.2  软聚氯乙烯塑料板施工放线和下料应准确;在焊接或粘贴前应进行预拼。

    检验方法:观察检查和尺量检查。

8.3.3  软聚氯乙烯板搭接缝处应采用热熔法焊接。焊接时,在上、下两板搭接内缝处每200mm处先点焊固定,再采用热风枪熔融本体加压焊接,搭接缝处应用焊条满焊封缝。

    检验方法:观察检查和尺量检查。

8.3.4  软聚氯乙烯塑料板采用空铺法和压条螺钉固定法施工,设备内表面应光滑平整,并应无凸瘤凹坑等现象。施工尺寸应符合设计规定。

    检验方法:观察检查、尺量检查和检查施工记录。

查找 上节 下节 返回
顶部

工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范 GB50727-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读