中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.1 一般规定


5.1.1  本章适用于水玻璃胶泥和树脂胶泥衬砌块材的设备、管道及管件衬里的施工质量验收。

5.1.2  块材衬里工程质量的检查数量应符合本规范第4.1.2条的规定。

5.1.3  块材的材质、规格和性能的检查数量应符合下列规定:

    1  应从每次批量到货的材料中,根据设计要求按不同材质进行随机抽样检验;

    2  耐酸砖和耐酸耐温砖的取样,应按国家现行标准《耐酸砖》GB/T 8488和《耐酸耐温砖》JC/T 424及《铸石制品 铸石板》JC 514.1的有关规定执行;

    3  防腐蚀炭砖的耐酸度、体积密度、显气孔率、耐压强度、抗折强度的取样,应按现行国家标准《耐酸砖》GB/T 8488、《致密定形耐火制品 体积密度、显气孔率和真气孔率试验方法》GB/T 2997、《耐火材料 常温耐压强度试验方法》GB/T 5072和《耐火材料 常温抗折强度试验方法》GB/T 3001的有关规定执行;

    4  当抽样检测结果有一项为不合格时,应再进行一次抽样复检。当仍有一项指标不合格时,应判定该产品质量为不合格。

5.1.4  水玻璃类、树脂类主要原材料的取样数量应符合下列规定:

    1  从每批号桶装水玻璃或树脂中,随机抽样3桶,每桶取样不少于1000g,可混合后检测;当该批号小于或等于3桶时,可随机抽样1桶,样品量不少于3000g;

    2  粉料应从不同粒径规格的每批号中,随机抽样3袋,每袋不少于1000g,可混合后检测;当该批号小于或等于3袋时,可随机抽样1袋,样品量不少于3000g;

    3  当抽样检测结果有一项为不合格时,应再进行一次抽样复检。当仍有一项指标不合格时,应判定该产品质量为不合格。

5.1.5  水玻璃类、树脂类材料制成品的取样数量应符合下列规定:

    1  当施工前需要检测时,水玻璃、树脂、粉料的取样数量按本规范第5.1.4条规定执行,并按确定的施工配合比制样,经养护后检测;

    2  当需要对已配制材料进行检测时,应随机抽样3个配料批次,每个批次的同种样块不应少于3个。水玻璃应在初凝前制样完毕。材料经养护后检测;

    3  当检测结果有一项为不合格时,应再进行一次抽样复检。当仍有一项指标不合格时,应判定该产品质量为不合格。

条文说明

5.1.1  本条规定了本章的适用范围,防腐蚀工程所用的衬砌块材—般包括:耐酸砖、耐酸耐温砖、铸石板、防腐炭砖等。

5.1.3~5.1.5  根据现场情况规定了块材的材质、规格和性能的检查数量及水玻璃类、树脂类原材料和制成品的取样数量。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范 GB50727-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读