中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.2 原材料的质量要求


主控项目

8.2.1  软聚氯乙烯板和焊条、氟塑料板(聚四氟乙烯板、乙烯-四氟乙烯共聚物板、聚偏氟乙烯板)和焊条的质量应符合设计要求。

    检验方法:观察检查、游标卡尺测量和检查产品出厂合格证、材料检测报告或现场抽样的复验报告。

8.2.2  氯丁胶粘剂、聚异氰酸酯材料的质量应符合设计要求。

    检验方法:检查产品出厂合格证、材料检测报告或现场抽样的复验报告。

8.2.3  用于压力容器的衬里板材应进行针孔检测和拉伸强度复验。

    检验方法:电火花针孔检测应按本规范第8.1.7条的规定进行和检查拉伸强度复验报告。

8.2.4  聚四氟乙烯、聚丙烯、聚乙烯和聚氯乙烯管材的质量应符合设计要求或国家现行有关标准的规定。

    检验方法:观察检查、游标卡尺测量、检查产品出厂合格证和材料检测报告。

条文说明

主控项目

8.2.2  氯丁胶粘剂、聚异氰酸酯材料的质量应注意符合环保的规定。

8.2.3  用于压力容器衬里的塑料板,必须采用电火花针孔检测仪检测材料的针孔,以保证该材料的耐腐蚀性能和抗渗透性能。复验测试拉伸强度,是为了保证材料的强度,以避免不合格材料用到衬里设备上。拉伸强度的测定应按现行国家标准《塑料拉伸性能的测定 第1部分:总则》GB/T 1040.1和《塑料拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件》GB/T 1040.3的规定执行。本条为强制性条文,必须严格执行。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范 GB50727-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读