7.2 原材料的质量要求


主控项目

7.2.1  胶板和胶粘剂的质量应符合设计要求或现行国家标准《橡胶衬里第1部分设备防腐衬里》GB 18241.1的有关规定。

    检验方法:观察检查、检查产品出厂合格证、材料检测报告或现场抽样的复验报告。

7.2.2  胶板出现早期硫化变质等现象,不得使用。

    检验方法:观察检查。

7.2.3  超过保质期的胶板应进行复验,复验不合格的胶板不得使用。

    检验方法:检查复验报告。

7.2.4  胶粘剂不得发生早期交联等现象。

    检验方法:观察检查。