中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.3 衬里


(Ⅰ)主控项目

6.3.1  纤维增强塑料衬里的玻璃纤维布的含胶量不应小于45%,玻璃纤维短切毡的含胶量不应小于70%,玻璃纤维表面毡的含胶量不应小于85%。

    检验方法:按现行国家标准《玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法》GB/T 2577的有关规定进行检查。

6.3.2  衬里层的外观检查应符合下列规定:

    1  衬里表面允许最大气泡直径应为3mm;每平方米直径不大于3mm的气泡应少于3个。衬里表面应平整光滑,并不得出现发白处;

    2  衬里层与基体的粘结应牢固,并应无分层、脱层、纤维裸露、色泽明显不匀等现象。

    检验方法:观察检查和尺量检查。

6.3.3  衬里层的厚度应符合设计规定,允许偏差应为-0.2mm。

    检验方法:检查施工记录和采用磁性测厚仪检查。

6.3.4  衬里层应进行针孔检测。检测时,衬里层应无击穿现象。测试电压和探头行走速度应根据不同膜厚经试验确定。

    检验方法:采用电火花针孔检测仪检查。

6.3.5  固化度的检查应符合下列规定:

    1  树脂应固化完全,表面应无粘丝或流淌等现象。

    检验方法:采用白棉花球蘸丙酮擦拭方法检查。

    2  树脂固化度不应小于85%或应符合设计规定。

    检验方法:按现行国家标准《增强塑料巴柯尔硬度试验方法》GB/T 3854的有关规定进行检查。

(Ⅱ)一般项目

6.3.6  纤维增强塑料衬里常温养护时间应符合表6.3.6的规定。

    检验方法:检查施工记录。

6.3.7  纤维增强塑料衬里热处理时,应按程序升温,并应严格控制升降温度的速度。热处理温度应大于介质的使用温度。

    检验方法:检查热处理记录。

条文说明

(Ⅰ)主控项目

6.3.1  纤维增强塑料衬里树脂含量的测定应按现行国家标准《玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法》GB/T 2577的规定进行。

6.3.4  原材料制造和施工工艺水平在近年都取得了很大的进展,与原来相比有了很大的提高,所以根据目前的施工水平制定本条文。针孔检查中电火花针孔检测仪检测电压宜为3000V/mm~5000V/mm。

(Ⅱ)一般项目

6.3.6  纤维增强塑料材料施工完毕后应经过一定时期的养护,才能达到本规范表6.2.3的物理性能指标,故养护时间应符合本规范表6.3.6的规定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范 GB50727-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读