中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

14.2 平面控制网


14.2.1  平面控制网,可根据场区地形条件和建筑物的结构形式,布设十字轴线或矩形控制网,平面布置为异形的建筑可根据建筑物形状布设多边形控制网。

14.2.2  建筑物的轴线控制桩应根据建筑物的平面控制网测定,定位放线可选择直角坐标法、极坐标法、角度(方向)交会法、距离交会法等方法。

14.2.3  建筑物平面控制网,四层以下宜采用外控法,四层及以上宜采用内控法。上部楼层平面控制网,应以建筑物底层控制网为基础,通过仪器竖向垂直接力投测。竖向投测宜以每50m~80m设一转点,控制点竖向投测的允许误差应符合表14.2.3的规定。

表14.2.3  控制点竖向投测的允许误差(mm)

14.2.4  轴线控制基准点投测至中间施工层后,应进行控制网平差校核。调整后的点位精度应满足边长相对误差达到1/20000和相应的测角中误差±10″的要求。设计有特殊要求时应根据限差确定其放样精度。

条文说明

14.2.2  本条规定了四种定位放线的测量方法,选择测量方法应根据仪器配置情况自由选择,以控制网满足施工需要为原则,各种方法的适用范围如下:

    1  直角坐标法适用于平面控制点连线平行于坐标轴方向及建筑物轴线方向时,矩形建筑物定位的情况;

    2  极坐标法适用于平面控制点的连线不受坐标轴方向的影响(平行或不平行坐标轴),任意形状建筑物定位的情况,以及采用光电测距仪定位的情况;

    3  角度(方向)交会法适用于平面控制点距待测点位距离较长、量距困难或不便量距的情况;

    4  距离交会法适用于平面控制点距待测点距离不超过所用钢尺的全长且场地量距条件较好的情况。

14.2.3  本条规定的允许误差的依据为现行国家规范《工程测量规范》GB 50026的轴线竖向传递允许偏差的规定,以及现行国家规范《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205施工要求限差的0.4倍。竖向投测转点在50m~80m之间选取时,当设备仪器精度低时取小值,精度高时取大值。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
钢结构工程施工规范 GB50755-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读