中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.1 一般规定


4.1.1  本章适用于钢结构工程施工阶段结构分析和验算、结构预变形设计、施工详图设计等内容的施工阶段设计。

4.1.2  进行施工阶段设计时,选用的设计指标应符合设计文件、现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017等的有关规定。

4.1.3  施工阶段的结构分析和验算时,荷载应符合下列规定:

    1  恒荷载应包括结构自重、预应力等,其标准值应按实际计算;

    2  施工活荷载应包括施工堆载、操作人员和小型工具重量等,其标准值可按实际计算;

    3  风荷载可根据工程所在地和实际施工情况,按不小于10年一遇风压取值,风荷载的计算应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定执行;当施工期间可能出现大于10年一遇风压取值时,应制定应急预案;

    4  雪荷载的取值和计算应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定执行;

    5  覆冰荷载的取值和计算应按现行国家标准《高耸结构设计规范》GB 50135的有关规定执行;

    6  起重设备和其他设备荷载标准值宜按设备产品说明书取值;

    7  温度作用宜按当地气象资料所提供的温差变化计算;结构由日照引起向阳面和背阳面的温差,宜按现行国家标准《高耸结构设计规范》GB 50135的有关规定执行;

    8  本条第1~7款未规定的荷载和作用,可根据工程的具体情况确定。

条文说明

4.1.1  本条规定了钢结构工程施工阶段设计的主要内容,包括施工阶段的结构分析和验算、结构预变形设计、临时支承结构和施工措施的设计、施工详图设计等内容。

4.1.3  第2款中当无特殊情况时,高层钢结构楼面施工活荷载宜取0.6 kN/m²~1.2kN/

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
钢结构工程施工规范 GB50755-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读