中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.3 焊接工艺


Ⅰ 焊接工艺评定及方案

6.3.1  施工单位首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、接头形式、焊接位置、焊后热处理等各种参数及参数的组合,应在钢结构制作及安装前进行焊接工艺评定试验。焊接工艺评定试验方法和要求,以及免予工艺评定的限制条件,应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661的有关规定。

6.3.2  焊接施工前,施工单位应以合格的焊接工艺评定结果或采用符合免除工艺评定条件为依据,编制焊接工艺文件,并应包括下列内容:

    1  焊接方法或焊接方法的组合;

    2  母材的规格、牌号、厚度及覆盖范围;

    3  填充金属的规格、类别和型号;

    4  焊接接头形式、坡口形式、尺寸及其允许偏差;

    5  焊接位置;

    6  焊接电源的种类和极性;

    7  清根处理;

    8  焊接工艺参数(焊接电流、焊接电压、焊接速度、焊层和焊道分布);

    9  预热温度及道间温度范围;

    10  焊后消除应力处理工艺;

    11  其他必要的规定。

Ⅱ 焊接作业条件

6.3.3  焊接时,作业区环境温度、相对湿度和风速等应符合下列规定,当超出本条规定且必须进行焊接时,应编制专项方案:

    1  作业环境温度不应低于—10℃;

    2  焊接作业区的相对湿度不应大于90%;

    3  当手工电弧焊和自保护药芯焊丝电弧焊时,焊接作业区最大风速不应超过8m/s;当气体保护电弧焊时,焊接作业区最大风速不应超过2m/s。

6.3.4  现场高空焊接作业应搭设稳固的操作平台和防护棚。

6.3.5  焊接前,应采用钢丝刷、砂轮等工具清除待焊处表面的氧化皮、铁锈、油污等杂物,焊缝坡口宜按现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661的有关规定进行检查。

6.3.6  焊接作业应按工艺评定的焊接工艺参数进行。

6.3.7  当焊接作业环境温度低于0℃且不低于—10℃时,应采取加热或防护措施,应将焊接接头和焊接表面各方向大于或等于钢板厚度的2倍且不小于100mm范围内的母材,加热到规定的最低预热温度且不低于20℃后再施焊。

Ⅲ 定位焊

6.3.8  定位焊焊缝的厚度不应小于3mm,不宜超过设计焊缝厚度的2/3;长度不宜小于40mm和接头中较薄部件厚度的4倍;间距宜为300mm~600mm。

6.3.9  定位焊缝与正式焊缝应具有相同的焊接工艺和焊接质量要求。多道定位焊焊缝的端部应为阶梯状。采用钢衬垫板的焊接接头,定位焊宜在接头坡口内进行。定位焊焊接时预热温度宜高于正式施焊预热温度20℃~50℃。

Ⅳ 引弧板、引出板和衬垫板

6.3.10  当引弧板、引出板和衬垫板为钢材时,应选用屈服强度不大于被焊钢材标称强度的钢材,且焊接性应相近。

6.3.11  焊接接头的端部应设置焊缝引弧板、引出板。焊条电弧焊和气体保护电弧焊焊缝引出长度应大于25mm,埋弧焊缝引出长度应大于80mm。焊接完成并完全冷却后,可采用火焰切割、碳弧气刨或机械等方法除去引弧板、引出板,并应修磨平整,严禁用锤击落。

6.3.12  钢衬垫板应与接头母材密贴连接,其间隙不应大于1.5mm,并应与焊缝充分熔合。手工电弧焊和气体保护电弧焊时,钢衬垫板厚度不应小于4mm;埋弧焊接时,钢衬垫板厚度不应小于6mm;电渣焊时钢衬垫板厚度不应小于25mm。

Ⅴ 预热和道间温度控制

6.3.13  预热和道间温度控制宜采用电加热、火焰加热和红外线加热等加热方法,并应采用专用的测温仪器测量。预热的加热区域应在焊接坡口两侧,宽度应为焊件施焊处板厚的1.5倍以上,且不应小于100mm。温度测量点,当为非封闭空间构件时,宜在焊件受热面的背面离焊接坡口两侧不小于75mm处;当为封闭空间构件时,宜在正面离焊接坡口两侧不小于100mm处。

6.3.14  焊接接头的预热温度和道间温度,应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661的有关规定;当工艺选用的预热温度低于现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661的有关规定时,应通过工艺评定试验确定。

Ⅵ 焊接变形的控制

6.3.15  采用的焊接工艺和焊接顺序应使构件的变形和收缩最小,可采用下列控制变形的焊接顺序:

    1  对接接头、T形接头和十字接头,在构件放置条件允许或易于翻转的情况下,宜双面对称焊接;有对称截面的构件,宜对称于构件中性轴焊接;有对称连接杆件的节点,宜对称于节点轴线同时对称焊接;

    2  非对称双面坡口焊缝,宜先焊深坡口侧部分焊缝,然后焊满浅坡口侧,最后完成深坡口侧焊缝。特厚板宜增加轮流对称焊接的循环次数;

    3  长焊缝宜采用分段退焊法、跳焊法或多人对称焊接法。

6.3.16  构件焊接时,宜采用预留焊接收缩余量或预置反变形方法控制收缩和变形,收缩余量和反变形值宜通过计算或试验确定。

6.3.17  构件装配焊接时,应先焊收缩量较大的接头、后焊收缩量较小的接头,接头应在拘束较小的状态下焊接。

Ⅶ 焊后消除应力处理

6.3.18  设计文件或合同文件对焊后消除应力有要求时,需经疲劳验算的结构中承受拉应力的对接接头或焊缝密集的节点或构件,宜采用电加热器局部退火和加热炉整体退火等方法进行消除应力处理;仅为稳定结构尺寸时,可采用振动法消除应力。

6.3.19  焊后热处理应符合现行行业标准《碳钢、低合金钢焊接构件焊后热处理方法》JB/T 6046的有关规定。当采用电加热器对焊接构件进行局部消除应力热处理时,应符合下列规定:

    1  使用配有温度自动控制仪的加热设备,其加热、测温、控温性能应符合使用要求;

    2  构件焊缝每侧面加热板(带)的宽度应至少为钢板厚度的3倍,且不应小于200mm;

    3  加热板(带)以外构件两侧宜用保温材料覆盖。

6.3.20  用锤击法消除中间焊层应力时,应使用圆头手锤或小型振动工具进行,不应对根部焊缝、盖面焊缝或焊缝坡口边缘的母材进行锤击。

6.3.21  采用振动法消除应力时,振动时效工艺参数选择及技术要求,应符合现行行业标准《焊接构件振动时效工艺  参数选择及技术要求》JB/T 10375的有关规定。

条文说明

6.3.1  焊接工艺评定是保证焊缝质量的前提之一,通过焊接工艺评定选择最佳的焊接材料、焊接方法、焊接工艺参数、焊后热处理等,以保证焊接接头的力学性能达到设计要求。凡从事钢结构制作或安装的施工单位要求分别对首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊后热处理等,进行焊接工艺评定试验,现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661对焊接工艺评定试验方法和内容做了详细的规定和说明。

6.3.4  搭设防护棚能起防弧光、防风、防雨、安全保障措施等作用。

6.3.10  衬垫的材料有很多,如钢材、铜块、焊剂、陶瓷等,本条主要是对钢衬垫的用材规定。引弧板、引出板和衬垫板所用钢材应对焊缝金属性能不产生显著影响,不要求与母材材质相同,但强度等级应不高于母材,焊接性不比所焊母材差。

6.3.11  焊接开始和焊接熄弧时由于焊接电弧能量不足、电弧不稳定,容易造成夹渣、未熔合、气孔、弧坑和裂纹等质量缺陷,为确保正式焊缝的焊接质量,在对接、T接和角接等主要焊缝两端引熄弧区域装配引弧板、引出板,其坡口形式与焊缝坡口相同,目的为将缺陷引至正式焊缝之外。为确保焊缝的完整性,规定了引弧板、引出板的长度。对于少数焊缝位置,由于空间局限不便设置引弧板、引出板时,焊接时要采取改变引熄弧点位置或其他措施保证焊缝质量。

6.3.12  焊缝钢衬垫在整个焊缝长度内连续设置,与母材紧密连接,最大间隙控制在1.5mm以内,并与母材采用间断焊焊缝;但在周期性荷载结构中,纵向焊缝的钢衬垫与母材焊接时,沿衬垫长度需要连续施焊。规定钢衬垫的厚度,主要保证衬垫板有足够的厚度以防止熔穿。

6.3.15~6.3.17  焊接变形控制主要目的是保证构件或结构要求的尺寸,但有时焊接变形控制的同时会使焊接应力和焊接裂纹倾向随之增大,应采取合理的工艺措施、装焊顺序、热量平衡等方法来降低或平衡焊接变形,避免刚性固定或强制措施控制变形。本规范给出的一些方法,是实践经验的总结,根据实际结构情况合理的采用,对控制焊接构件的变形是有效的。

6.3.18~6.3.21  目前国内消除焊缝应力主要采用的方法为消除应力热处理和振动消除应力处理两种。消除应力热处理主要用于承受较大拉应力的厚板对接焊缝或承受疲劳应力的厚板或节点复杂、焊缝密集的重要受力构件,主要目的是为了降低焊接残余应力或保持结构尺寸的稳定。局部消除应力热处理通常用于重要焊接接头的应力消除或减少;振动消除应力虽能达到一定的应力消除目的,但消除应力的效果目前学术界还难以准确界定。如果是为了结构尺寸的稳定,采用振动消除应力方法对构件进行整体处理既可操作也经济。

    有些钢材,如某些调质钢、含钒钢和耐大气腐蚀钢,进行消除应力热处理后,其显微组织可能发生不良变化,焊缝金属或热影响区的力学性能会产生恶化,或产生裂纹。应慎重选择消除应力热处理。同时,应充分考虑消除应力热处理后可能引起的构件变形。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
钢结构工程施工规范 GB50755-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读