10.3 计算机辅助模拟预拼装


10.3.1  构件除可采用实体预拼装外,还可采用计算机辅助模拟预拼装方法,模拟构件或单元的外形尺寸应与实物几何尺寸相同。

10.3.2  当采用计算机辅助模拟预拼装的偏差超过现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定时,应按本规范第10.2节的要求进行实体预拼装。

条文说明

10.3.1  本规范提出计算机辅助模拟预拼装方法,因具有预拼装速度快、精度高、节能环保、经济实用的目的。钢结构组件计算机模拟拼装方法,对制造已完成的构件进行三维测量,用测量数据在计算机中构造构件模型,并进行模拟拼装,检查拼装干涉和分析拼装精度,得到构件连接件加工所需要的信息。构思的模拟预拼装有两种方法,一是按照构件的预拼装图纸要求,将构造的构件模型在计算机中按照图纸要求的理论位置进行预拼装,然后逐个检查构件间的连接关系是否满足产品技术要求,反馈回检查结果和后续作业需要的信息;二是保证构件在自重作用下不发生超过工艺允许的变形的支承条件下,以保证构件间的连接为原则,将构造的构件模型在计算机中进行模拟预拼装,检查构件的拼装位置与理论位置的偏差是否在允许范围内,并反馈回检查结果作为预拼装调整及后续作业的调整信息。当采用计算机辅助模拟预拼装方法时,要求预拼装的所有单个构件均有一定的质量保证;模拟拼装构件或单元外形尺寸均应严格测量,测量时可采用全站仪、计算机和相关软件配合进行。