13.5 热浸镀锌防腐


13.5.1  构件表面单位面积的热浸镀锌质量应符合设计文件规定的要求。

13.5.2  构件热浸镀锌应符合现行国家标准《金属覆盖层  钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T 13912的有关规定,并应采取防止热变形的措施。

13.5.3  热浸镀锌造成构件的弯曲或扭曲变形,应采取延压、滚轧或千斤顶等机械方式进行矫正。矫正时,宜采取垫木方等措施,不得采用加热矫正。

条文说明

13.5.2  构件热浸镀锌时,减少热变形的措施有:

    1  构件最大尺寸宜一次放入镀锌池;

    2  封闭截面构件在两端开孔;

    4  在构件角部应设置工艺孔,半径大于40mm;

    5  构件的板厚应大于3.2mm。