中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.3 结构预变形


4.3.1  当在正常使用或施工阶段因自重及其他荷载作用,发生超过设计文件或国家现行有关标准规定的变形限值,或设计文件对主体结构提出预变形要求时,应在施工期间对结构采取预变形。

4.3.2  结构预变形计算时,荷载应取标准值,荷载效应组合应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定。

4.3.3  结构预变形值应结合施工工艺,通过结构分析计算,并应由施工单位与原设计单位共同确定。结构预变形的实施应进行专项工艺设计。

条文说明

4.3.1  本条对主体结构需要设置预变形的情况做了规定。预变形可按下列形式进行分类:根据预变形的对象不同,可分为一维预变形、二维预变形和三维预变形,如一般高层建筑或以单向变形为主的结构可采取一维预变形;以平面转动变形为主的结构可采取二维预变形;在三个方向上都有显著变形的结构可采取三维预变形。根据预变形的实现方式不同,可分为制作预变形和安装预变形,前者在工厂加工制作时就进行预变形,后者是在现场安装时进行的结构预变形。根据预变形的预期目标不同,可分为部分预变形和完全预变形,前者根据结构理论分析的变形结果进行部分预变形,后者则是进行全部预变形。

4.3.3  结构预变形值通过分析计算确定,可采用正装法、倒拆法等方法计算。实际预变形的取值大小一般由施工单位和设计单位共同协商确定。

    正装法是对实际结构的施工过程进行正序分析,即跟踪模拟施工过程,分析结构的内力和变形。正装法计算预变形值的基本思路为:设计位形作为安装的初始位形,按照实际施工顺序对结构进行全过程正序跟踪分析,得到施工成形时的变形,把该变形反号叠加到设计位形上,即为初始位形。类似迭代法,若结构非线性较强,基于该初始位形施工成形的位形将不满足设计要求,需要经过多次正装分析反复设置变形预调值才能得到精确的初始位形和各分步位形。

    倒拆法与正装法不同,是对施工过程的逆序分析,主要是分析所拆除的构件对剩余结构变形和内力的影响。倒拆法计算预变形值的基本思路为:根据设计位形,计算最后一施工步所安装的构件对剩余结构变形的影响,根据该变形确定最后一施工步构件的安装位形。如此类推,依次倒退分析各施工步的构件对剩余结构变形的影响,从而确定各构件的安装位形。

    体形规则的高层钢结构框架柱的预变形值(仅预留弹性压缩量)可根据工程完工后的钢柱轴向应力计算确定。体形规则的高层钢结构每楼层柱段弹性压缩变形△H,按公式(1)进行计算:

    式中:△H——每楼层柱段压缩变形;

          H——为该楼层层高;

          σ——为竖向轴力标准值的应力;

          E——为弹性模量。

    本条规定的专项工艺设计是指在加工和安装阶段为了达到预变形的目的,编制施工详图、制作工艺和安装方案时所采取的一系列技术措施,如对节点的调整、构件的长度和角度调整、安装坐标定位预设等。结构预变形控制值可根据施工期间的变形监测结果进行修正。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
钢结构工程施工规范 GB50755-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读