7.4 机械耐久性能


    设置试件的上下行程限位位置,使行程达到最大。操作驱动电机或其他驱动装置,按每运行3个循环,停运行6个循环的时间的方式,进行测试。为加快测试速度,测试过程中允许采取强制冷却措施。测试在达到规定的工作循环次数或者驱动电机及其他主要配件损坏为止,其总的运行次数为检测值。