7.3 运行性能


7.3.1 手动式卷帘门窗
    用精度为1级、分辨率为1N·m的扭矩测量仪测量曲柄摇杆驱动卷帘门窗的操作力。用精度为1级、分辨率为1N的力测量仪测量皮带驱动和弹簧驱动卷帘门窗的操作力。
7.3.2 电动卷帘门窗
    电动卷帘门窗运行性能测试方法如下:
    a)用精度值0.2s的秒表计时,启闭各3次,分别计算伸展、收回运行速度平均值和上下平均运行速度;
    b)实际操作检验制动装置灵敏度;
    c)试件在下限位置时,在帘体和导轨同一高度位置上做标记,伸展和收回运行3次,用钢直尺测量标记偏差,取最大值;
    d)噪声检测用声级计应符合GB/T3785.1的规定;检测前应调整为设计正常运行条件;环境噪声不宜大于55dB;声级计应放置在距离试件边缘1.0m、高度为1.5m的位置,检测试件稳定运行不少于3个周期的等效连续A声级值;试件内、外两侧分别检测,取最大值;当噪声检测结果与环境噪声之差小于10dB时,应设法降低环境噪声并重新进行检测;
    e)实际操作检验;
    f)切断试件驱动装置的供电电源,实际操作检验手动运行性能;用精度为1级、分辨率为1N·m的扭矩测量仪或精度为1级、分辨率为1N的力测量仪测量操作力;
    g)在卷门座条平均取3个点,大门和超大门取5个点,检测距离为距关闭处500mm。冲击力检测方法按JG305-2011第5.4的规定检测,每个位置检测3次,取3次平均值为检测点值,各个检测点值最大者为最终冲击力值。

查找 上节 下节 返回
顶部

卷帘门窗 JG/T302-2022