5.2 材料


5.2.1 卷帘门窗上使用的材料应符合附录A中常用材料标准的要求。
5.2.2 帘片中间层填充的聚氨酯发泡材料密度不应小于45kg/m³,导热系数不应大于0.022W/(m·K)。
5.2.3 采用软质帘片织物的快速卷帘门,其物理性能应符合表4的要求。