5.4 装配和组装


5.4.1 铆接、螺接、焊接应牢固可靠,不应有松动、开裂、未熔化、气孔和夹渣。
5.4.2 帘片组装应连接可靠、转动灵活,确保帘片在运行过程中不脱钩;帘片两端侧扣安装牢靠。
5.4.3 安装有锁具的卷帘门窗,锁具开关应灵活、可靠。卷帘门锁貝宜装在距地面1m处或座条上,卷帘窗锁具宜装在座条上。
5.4.4 有底部导轨的卷帘门窗,底部导轨应有畅通的排水孔。
5.4.5 卷帘门窗完全关闭后座条与接触面应密封良好。有密封要求的卷帘帘片与导轨应密封良好;密封条安装可靠,在运行过程中不会脱落;导轨与墙体间的缝隙应以建筑密封胶封严。
 