5.3 表面处理


5.3.1 室外用帘片
5.3.1.1 铝合金型材表面进行阳极氧化处理,应符合GB/T5237.2的要求;进行电泳涂漆处理,应符合GB/T5237.3要求;进行静电粉末喷涂处理,应符合GB/T 5237.4的要求;进行氟碳漆喷涂处理,应符合GB/T5237.5的要求。
5.3.1.2 铝合金彩色涂层带材应符合GB/T 3880.1的要求,正面涂层厚度不应小于20μm。
5.3.1.3 彩色涂层钢板帘片应符合GB/T12754的要求,正面涂镀层厚度不应小于25μm。
5.3.1.4 镀锌钢带应符合GB/T2518的要求,镀锌层厚度不应小于8μm。
5.3.1.5 未增塑聚氯乙烯帘片应符合GB/T8814的要求。
5.3.2 其他铝合金零件
    表面进行阳极氧化处理,其膜厚不应小于10μm;表面进行静电粉末喷涂处理,其膜厚不应小于40μm。
5.3.3 卷轴及其他钢制零件
    卷轴及其他钢制零件的表面应进行防护处理,采用镀锌处理的镀层厚度不应小于8μm,采用涂漆处理的涂层厚度不应小于15μm,采用静电粉末喷涂处理的涂层厚度不应小于40μm。