中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.5 门窗物理性能


6.5.1 抗风性能
    用于建筑外围护的卷帘门窗按额定测试荷载P和安全测试荷载1.5P确定抗风性能,分级应符合表9的要求。抗风性能试验应满足以下要求:
    a)在正反向额定荷数的作用下,卷帘门窗不会产生永久变形或损坏,运行性能应符合6.3的要求;
    b)在正反向安全荷载作用下,帘体不应从导轨中脱出。
6.5.2 保温性能
    具有保温性能的卷帘门窗,保温性能分级应符合GB/T8484的要求。
6.5.3 遮阳性能
    具有遮阳性能的卷帘门窗,遮阳性能按完全伸展状态下的遮阳系数SC值进行分级,应符合表10的要求。
6.5.4 隔声性能
    具有隔声性能的卷帘门窗,隔声性能分级应符合GB/T8485的要求。
6.5.5 抗冲击性能
    硬质帘片的卷帘门窗,应能承受抗冲击性能试验。试验后,应符合以下要求:
    a)试件表面不应产生缺口或开裂,凹口的平均直径不应超过20mm;
    b)操作装置应无功能性障碍或损坏;
    c)运行性能应符合6.3的要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

卷帘门窗 JG/T302-2022
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读