中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

13 空间管理


13.0.1  印制电路板工厂空间管理设计应根据建筑功能合理确定各种管线平面布置、走向和竖向标高;室内管线的布置不应影响内部空间的使用和美观。

13.0.2  管线布置应符合下列要求:

    1  宜靠近墙边、柱边、门角、墙角等处布置;

    2  应不妨碍生产操作、交通运输和建筑的使用,并应便于安装、检修;

    3  重力输送管道应优先于压力输送管道进行布置;

    4  吸尘管道应减少转弯;必须转弯时,弯角不宜小于45°;

    5  管线的支吊架设置应符合现行国家标准《管道支吊架  第1部分:技术规范》GB/T 17116.1的有关规定;

    6  室内管线设计不应影响结构安全。

13.0.3  公共走道、管廊及管线较复杂的区段宜采用综合管架,其布置应符合下列要求:

    1  大直径管道应靠近综合管架的柱子布置;

    2  小直径管道、气体管道、公用工程管道宜布置在综合管架的中间;

    3  工艺管道宜布置在与综合管架相连接的设备一侧;

    4  需设置方型补偿器的高温管道应布置在靠近柱子处,且方型补偿器宜集中设置;

    5  对于多层管架,气体管道、热管道、电力管线等宜布置在上层,一般工艺管道、低温管道等宜布置在中间层,腐蚀性介质管道宜布置在下层;

    6  综合管架宜预留生产发展的管道空间。

13.0.4  管道涂装颜色及标识应符合现行国家标准《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231的有关规定。

查找 上节 下节 返回
顶部

印制电路板工厂设计规范 GB51127-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读